请问450KW\6KV电动机,其控制开关如何选择?
ashley02
ashley02 Lv.2
2005年04月12日 15:14:55
来自于电站工程
只看楼主

请问450KW\6KV电动机,软启动,其控制开关如何选择?断路器的整定电流如何计算?谢谢!!

请问450KW\6KV电动机,软启动,其控制开关如何选择?断路器的整定电流如何计算?
谢谢!!
免费打赏
shanbobo1028
2005年05月30日 19:28:30
22楼
大多数6KV高压电动机都采用高压液阻柜
回复
poplar-ww
2005年06月02日 12:04:07
23楼
450kw, 6kv, 直接启动没问题, 不要去考虑软起, 我不知你究竟怕什么, 用F-C, 断路器很好.
回复
chengyongkft
2005年06月21日 14:00:29
24楼
同意楼上.......................................
回复
mychongqing
2005年07月07日 11:45:31
25楼
电厂中1000kW及以上的电动机,800及以上的风类电动选择断路器,1000kW以下的一般选择F-C!!
回复
wwc0218
2007年03月04日 22:46:14
26楼
我们的360kw440kw电机用频敏电阻启动
回复
kfhsp
2007年03月11日 21:05:29
27楼
支持18楼的意见,最节能的方法是:“全压启动”。使用的电气设备越多故障率就越高,电器人员的维修次数相对就多,
回复