请问450KW\6KV电动机,软启动,其控制开关如何选择?断路器的整定电流如何计算?谢谢!!
请问450KW\6KV电动机,软启动,其控制开关如何选择?断路器的整定电流如何计算?
谢谢!!
22楼
大多数6KV高压电动机都采用高压液阻柜
回复
23楼
450kw, 6kv, 直接启动没问题, 不要去考虑软起, 我不知你究竟怕什么, 用F-C, 断路器很好.
回复
24楼
同意楼上.......................................
回复
25楼
电厂中1000kW及以上的电动机,800及以上的风类电动选择断路器,1000kW以下的一般选择F-C!!
回复
26楼
我们的360kw440kw电机用频敏电阻启动
回复
27楼
支持18楼的意见,最节能的方法是:“全压启动”。使用的电气设备越多故障率就越高,电器人员的维修次数相对就多,