请问450KW\6KV电动机,其控制开关如何选择?
ashley02
ashley02 Lv.2
2005年04月12日 15:14:55
来自于电站工程
只看楼主

请问450KW\6KV电动机,软启动,其控制开关如何选择?断路器的整定电流如何计算?谢谢!!

请问450KW\6KV电动机,软启动,其控制开关如何选择?断路器的整定电流如何计算?
谢谢!!
免费打赏
nlb
2005年04月12日 19:34:43
2楼
1.软启动按电压6kv,容量不小于450kw选。
2.断路器可选真空断路器,如ZN12。
3.保护继电器可选GL12(直流操作)或GL16(交流操作),也可选LL整流型继电器。
速断按躲过电机启动电流整定;过流按躲过电机额定电流整定,时间按躲过电机启动时间整定。
回复
ashley02
2005年04月13日 08:45:08
3楼
谢谢2楼
再请问一下2楼,那电机启动电流一般按额定电流的几倍来考虑?
回复
nlb
2005年04月13日 18:27:07
4楼
一般笼型电机全压启动电流按其额定电流的7倍。
但因为你选用软启动了,所以应按软启动整定的启动电流倍数。
或者按5倍电机启动电流也可。
不过,我觉得你的系统不需要用软启动,最好还是全压启动。
回复
dqgzsh
2005年04月13日 19:56:53
5楼
高压电器的选择在手册上都有的:

额定电压、额定电流、频率、短路容量……

对于6kV来说,450kW还要软启动?

系统是什么样的,基础资料说说先?
回复
ashley02
2005年04月14日 09:04:49
6楼
谢谢两位!
6KV电压段一共5台450KW电动机,逐台启动。
回复
dqgzsh
2005年04月14日 13:46:22
7楼
“系统是什么样的,基础资料说说先?”指的是:

系统指的是上级变压器多大?线路多长?变压器负荷多大?本段总安装容量?运行容量?

有了数据:然后按照手册进行启动压降的效验,确定启动方式。

总共2250kW,应该不算太大的负荷。还是看看系统参数再说吧。

回复
nlb
2005年04月14日 17:41:31
8楼
可以全压启动的。
回复
nyccc
2005年04月25日 13:42:03
9楼
上级变压器容量多大?
是何类负荷?
对起动转矩有无要求?
一般高压马达可直接起动,但需校核母线起动压降,考虑压降对其它高压负荷影响。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月25日 16:00:24
10楼
谢NLB.
回复
dqks
2005年04月29日 17:50:54
11楼
谢谢,也正好解了我的疑惑。
回复

相关推荐

APP内打开