内走道排烟问题8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。本人认为应该加两字8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或(两端)虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。理由是:1.我的工程:内走道是120米,但是内走道设计除两端开窗以外,中间部分也开了2个窗,4个窗之间间距只有40m,按规范要求我还得机械排烟?怎么设置?
内走道排烟问题
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
本人认为应该加两字
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或
(两端)虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
理由是:
1.我的工程:内走道是120米,但是内走道设计除两端开窗以外,中间部分也开了2个窗,4个窗之间间距只有40m,按规范要求我还得机械排烟?怎么设置?
2.假若内走道是120米,内走道设计除两端开窗以外,中间部分还开了5个窗,7个窗之间间距只有20m,难道还得要机械排烟?
.........
各位朋友意见如何?
2楼
等待新规范的解释 老规范不合理的地方太多
回复
3楼
没有外窗的走道为内走道,反之有外窗的走道就不是内走道
回复
4楼
没有外窗的走道为内走道,反之有外窗的走道就不是内走
回复
5楼
关于内走道的排烟,首先,超过20m的内走道才需要考虑排烟,如果没有自然排烟的条件,也就是走道的两端都没有窗,就要机械排烟,一端有窗的内走道最长可以做到30m不做机械排烟。两端有窗的内走道最长可以做到60m不做机械排烟,补风可以不予考虑。可以通过周围的房间自然补风。
回复
6楼
自然排烟口到最远点距离不超30米,新的建筑设计防火规范已经补充,重点是看这一点,走道长度60米的限制不是死的
回复