请看:建筑主体说明:本工程由1号建筑(生产厂房)、5号建筑(宿舍)、7号建筑(主门卫)、8号建筑(次门卫及水泵房)及室外工程组成。其中:主厂房为二级耐火等级丙类厂房,建筑体积为46362m3(<50000m3),因此室内消火栓设计水量10L/s,室外消火栓设计水量30L/s,火灾延续时间按3小时;宿舍为二级耐火等级民用建筑,建筑体积为17128m3(5000<20000m3),因此室内消火栓设计水量15l ,室外消火栓设计水量20l ,火灾延续时间按2小时。本次工程取较大值,消火栓系统按照主厂房的参数设计。
(4)自动喷水灭火系统:采用由消防水池(与消火栓系统合用)、自动喷水灭火系统加压泵、高位消防水箱(与消火栓系统合用)、增压稳压装置等组成的临时高压系统。厂房内除材料室及成品库(堆垛储物仓库,储物高度≤4.5m)按仓库危险级II级(喷水强度12LPM/m2,作用面积200m2,设计水量为50L/S)设置外,其他区域均按照中危险级I级(喷水强度6LPM/m2,作用面积160m2,设计水量为20L/S)设置。设计为预作用系统,所有报警阀均采用预作用报警阀,每个报警阀带一个空气维护装置以维持管道内的气体压力,三个报警阀合用一个空压机。设计喷淋泵流量为:0~60L/s,水泵扬程为0.50MPa。火灾延续时间为2小时,一次火灾用水量为: 360m3。各喷淋泵均设于消防泵房内。
(5)消防水池:为消防系统专用水池,有效容积为1000m3(其中包括3小时室内外消火栓及2小时自动喷水灭火系统用水量)。
我的问题是,消火栓所算一次火灾用水量540m3是否合理!难道不应该是(10+30)×3600/1000×3=324m3吗?为什么会是用消火栓泵最大流量50×3600/1000×3=540m3呢???
而自动喷水灭火系统则没有用消火栓泵最大流量60来计算,而是用仓库危险级2级,50L/S计算的!
我是暖通专业的,刚接触水方面知识,请高手不吝赐教!