请高手分析此工程消防说明的合理性
luzi822
luzi822 Lv.3
2009年01月14日 13:54:24
只看楼主

请看:建筑主体说明:本工程由1号建筑(生产厂房)、5号建筑(宿舍)、7号建筑(主门卫)、8号建筑(次门卫及水泵房)及室外工程组成。其中:主厂房为二级耐火等级丙类厂房,建筑体积为46362m3(<50000m3),因此室内消火栓设计水量10L/s,室外消火栓设计水量30L/s,火灾延续时间按3小时;宿舍为二级耐火等级民用建筑,建筑体积为17128m3(5000<20000m3),因此室内消火栓设计水量15l ,室外消火栓设计水量20l ,火灾延续时间按2小时。本次工程取较大值,消火栓系统按照主厂房的参数设计。

请看:建筑主体说明:本工程由1号建筑(生产厂房)、5号建筑(宿舍)、7号建筑(主门卫)、8号建筑(次门卫及水泵房)及室外工程组成。其中:主厂房为二级耐火等级丙类厂房,建筑体积为46362m3(<50000m3),因此室内消火栓设计水量10L/s,室外消火栓设计水量30L/s,火灾延续时间按3小时;宿舍为二级耐火等级民用建筑,建筑体积为17128m3(5000 (3)室内外消火栓给水系统:采用室内、室外消火栓合用系统,由消防水池(与自动喷水灭火系统合用)、消火栓加压泵、高位消防水箱(与自动喷水灭火系统合用)等组成的临时高压系统。设计消火栓泵流量为:0~50L/s,水泵扬程为0.60MPa。火灾延续时间为3小时,一次火灾用水量为: 540m3。各消火栓泵均设于消防泵房内。
(4)自动喷水灭火系统:采用由消防水池(与消火栓系统合用)、自动喷水灭火系统加压泵、高位消防水箱(与消火栓系统合用)、增压稳压装置等组成的临时高压系统。厂房内除材料室及成品库(堆垛储物仓库,储物高度≤4.5m)按仓库危险级II级(喷水强度12LPM/m2,作用面积200m2,设计水量为50L/S)设置外,其他区域均按照中危险级I级(喷水强度6LPM/m2,作用面积160m2,设计水量为20L/S)设置。设计为预作用系统,所有报警阀均采用预作用报警阀,每个报警阀带一个空气维护装置以维持管道内的气体压力,三个报警阀合用一个空压机。设计喷淋泵流量为:0~60L/s,水泵扬程为0.50MPa。火灾延续时间为2小时,一次火灾用水量为: 360m3。各喷淋泵均设于消防泵房内。
(5)消防水池:为消防系统专用水池,有效容积为1000m3(其中包括3小时室内外消火栓及2小时自动喷水灭火系统用水量)。

我的问题是,消火栓所算一次火灾用水量540m3是否合理!难道不应该是(10+30)×3600/1000×3=324m3吗?为什么会是用消火栓泵最大流量50×3600/1000×3=540m3呢???

而自动喷水灭火系统则没有用消火栓泵最大流量60来计算,而是用仓库危险级2级,50L/S计算的!

我是暖通专业的,刚接触水方面知识,请高手不吝赐教!
d24c85e1a2a27061bc46.rar
34.9 KB
立即下载
f_jg2003
2009年01月14日 17:02:17
2楼
不知怎么算的
(10+30)×3600/1000×3=324m3?
另外自动喷水的呢?
回复
luzi822
2009年01月15日 09:53:51
3楼
自动喷水跟消火栓分别计算啊,首先得问题是那个消火栓的324是否合理?
回复
f_jg2003
2009年01月15日 10:34:04
4楼
你那个公式不相等啊!
回复
luzi822
2009年02月12日 08:21:52
5楼
请高手分析此工程消防说明的合理性
回复
waj
2009年02月18日 11:46:15
6楼
(10+30)×3600/1000×3=324m3
楼主把这个算式搞对就合理了。总之消防时是要求所有消防设备都开启。
回复
飞天
2009年02月18日 18:22:50
7楼
厂房 室内 10 室外 30 3h
宿舍 室内15 室外 20 2h
自喷 50L/s 20L/s 2h

室外消防用水量应该是 50+30/2=65L/s 成组布置的话 50+(30+20)/2=75
室外消火栓 30L/s 如果是成组布置 30+20=50L/s
室内消火栓用水量 15L/s/2=7.5L/s 取10L/s
喷淋 50L/s

所以消防水池储存的水量恐怕还不是原来计算的540+360
消防水池要包括室外、室内全部水量
回复

相关推荐

APP内打开