关于大于500立方的消防水池应分设两个水池的问题
luzi822
luzi822 Lv.3
2009年01月14日 13:45:43
只看楼主

如果计算所得消防水池应该为800立方,那么我应该设两个800立方还是两个400立方呢?《建规》说容量大于500立方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池!请不吝赐教!

如果计算所得消防水池应该为800立方,那么我应该设两个800立方还是两个400立方呢?
《建规》说容量大于500立方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池!
请不吝赐教!
olivia210
2009年01月14日 14:02:55
2楼
两个400立方就可以了
回复
luzi822
2009年01月15日 09:52:03
3楼
关于大于500立方的消防水池应分设两个水池的问题
回复
cg001001
2009年01月22日 22:07:14
4楼
算下来工厂3小时室内外消防所有用水量一共540T的话(室外40L/s室内10L/s)选一个500T的可以吗?主要不想做成两格,水泵吸水管布置太麻烦了。。。40T差距可以通过市政给水向室外消火栓补水提供,市政为一路DN150进水,水量应该足够,但只有一路。。。可以吗?
回复
changxuanfeng
2009年02月04日 17:18:52
5楼
请高手指点一下!