我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?
我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?
12楼
我曾经接手一个类似项目,覆土仅60厘米,当时地下车库已施工完毕,走地下室吊顶已无可能。最后经详细计算雨水量,多路分流,且为考虑冻土深度,经雨季暴雨的检验,此方案可行。
回复
13楼
一定要晋升避免的“漏水”问题,特别是雨水一定要晋升避免的“漏水”问题,特别是雨水
回复
14楼
现在大底盘地下车库,上面好多单体的项目很多,说实话最好把覆土争取够,不光雨水还有污水等,别的系统也麻烦,这个还是要和建筑专业协调,毕竟一个项目没有设备保障,哪能实现建筑功能啊!
回复
15楼
学习了,那么所谓的地下室顶雨水沟该如何做呢?
回复
16楼
能在地面上铺设就在地面铺设,地下室顶板有风管、喷淋管、消火栓管、强弱电桥架、污水管,管网标高避让会拉底地下室标高。地面雨水尽量明沟排放。
回复
17楼
我也建议做雨水明沟,而且如果覆土很少的话,最适合的是生态草沟做法,再与室外景观专业配合设置,是非常理想的!
回复
18楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
19楼
雨水明沟加盖,能做出做全地下室的气魄,做雨水明沟这小小决策竟然没有,郁闷!!!
回复
20楼
这种做法非常不好,尽量说服甲方,楼前让出几米距离,给雨污水管道用,满足雨污水管道距房屋规范要求,其它管线在地下车库的覆土层敷设,覆土层厚控制在1.2米-1.5米。
回复
21楼
看来沟通问题才是关键。。。。
回复