小区场地雨水可以走在地下室吊顶内吗?
lgb1979
lgb1979 Lv.3
2009年01月13日 16:28:30
只看楼主

我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?

我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?
免费打赏
mmjiangli
2009年01月13日 18:36:04
2楼
小区场地雨水走在地下室吊顶内是一个危险的做法
回复
lgb1979
2009年01月14日 09:19:40
3楼
谢谢楼上的兄弟,如果甲方要求,是否有规范条文可以支持,如果没有而迫于压力必须走在吊顶内时,要采取什么措施?
回复
huxkv
2009年01月14日 11:34:18
4楼
小区场地雨水建议在地下室顶上做雨水沟排放
回复
qinyingmei
2009年01月14日 11:40:10
5楼
场地雨水最好不要往地下室引,想办法减少距离分别做雨水沟排至地下室边线外.
回复
nygk
2009年01月14日 21:08:14
6楼
这种情况我也遇到过,最好的办法是做雨水沟。其它我认为没有更好的办法了。:)
回复
hzhxz001
2009年01月15日 08:42:11
7楼
不知道这个项目的面积有多大。不过在下认为做明沟比较稳当。(如果地下室有污水泵房的话可以在地下室下走管道,再经过泵房提升排出。不过这个办法不够经济),总之要结合实际地形来完成此工程。
回复
lgb1979
2009年01月15日 10:03:25
8楼
谢谢各位了!场地面积2.9ha,环形道路长度约400m,总图专业仅留一个可供敷设排水管线的出入口,经争取,现在室外覆土厚800mm
回复
lgb1979
2009年01月16日 14:41:22
9楼
找到了一个厂家,做排水地沟的,拟采用U性线型排水沟,但和厂家交流时他们的技术人员说排水地沟没坡度,不知可行否?
回复
hellp
2009年01月24日 16:50:48
10楼
遇到过这种问题,做排水沟,说实话最好把覆土争取够,要不然不光雨水麻烦,别的系统也麻烦,以后就有的罪受了!
回复
ley
2009年01月28日 18:21:25
11楼
排水管吊在地下室上方不是不可以,规范也没规定,
但是要考虑不可避免的“漏水”问题,特别是雨水,可采用明沟加盖板解决(能避免埋深问题),
就是无坡度亦可。
这要与建筑专业协调好。
回复

相关推荐

APP内打开