小区场地雨水可以走在地下室吊顶内吗?
lgb1979
lgb1979 Lv.3
2009年01月13日 16:28:30
只看楼主

我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?

我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?
免费打赏
qiufanyuan
2009年02月04日 14:13:41
22楼
"fusu429
我也建议做雨水明沟,而且如果覆土很少的话,最适合的是生态草沟做法,再与室外景观专业配合设置,是非常理想的!"
什么样的生态草沟,能不能仔细介绍一下?:handshake
回复
bx-zxl
2009年02月04日 20:53:41
23楼
小区场地雨水走在地下室吊顶内完全可以!前提是“非人防地下室”;“漏水”问题用不着考虑,你想,再有漏水可能也比压力水安全的多。
回复
lantian1227
2009年02月05日 11:05:57
24楼
同意楼上的观点,如果是人防地下室那是不能穿排水管道的,如果地面实在没地方走管了,也只有走在地下室了,能否在顶板做个夹层
回复
bantou2009
2009年02月06日 09:43:57
25楼
学习学习学习学习学习学习...顶~~~~
回复
luipei2006
2009年02月06日 09:53:32
26楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
回复
yjfcuv2008
2009年02月06日 10:13:46
27楼
雨水管进地下室,这不是没事找事做嘛,规范只是个最低要求,你要为甲方考虑多一点。
回复
muyang2099
2009年02月07日 02:56:41
28楼
做沟是常规做法,走管是做别人不敢做的事。不管是做沟还是走管,只要不渗不漏水能出去就是好方法。
回复
duoyuquan
2009年02月07日 10:30:12
29楼
就没有别的办法了么
这么做恐怖了点
回复
syzfly
2009年02月08日 14:52:09
30楼
还是做明沟排水好
回复
lily--006
2009年02月09日 08:52:36
31楼
学习了。虽然还没怎么明白。要是有个平面图就好了。