比如500kVA的油变,二次绕组漆包线的截面大概有多大,需要与额定电流722A相匹配吗?
比如500kVA的油变,二次绕组漆包线的截面大概有多大,需要与额定电流722A相匹配吗?
2楼
有点奇怪,楼主想造变压器?
回复
3楼
我觉得需要匹配,但截面载流量以变压器正常工作温度计。
回复
4楼
难道你以为不需要?!
回复
5楼
呵呵,看来是对变压器内部情况不理解。
油浸变压器导线的载流量一般按照8-10A/mm2计算(记忆可能有误),额定电流722,大致是100mm2左右的导线,一般使用缠以绝缘纸或棉纱带的扁铜带绕制,不再使用园漆包线了。
回复
6楼
和5楼说的差不多 我看到过的
回复