关于水泵接合器数量的问题
luzi822
luzi822 Lv.3
2009年01月12日 15:40:06
只看楼主

“建筑设计防火规范”GB50016-2006条文说明中8.4.2中关于水泵接合器的规定:高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器的数量应按照室内消防用水量确定;我想请教,我的工程有一个三层厂房(<24m),另外有一棟6层宿舍楼,那么很显然,厂房不符合设置水泵接合器的规定,但宿舍楼符合。

“建筑设计防火规范”GB50016-2006条文说明中8.4.2中关于水泵接合器的规定:高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器的数量应按照室内消防用水量确定;
我想请教,我的工程有一个三层厂房(<24m),另外有一棟6层宿舍楼,那么很显然,厂房不符合设置水泵接合器的规定,但宿舍楼符合。
在这种情况下,我是否设置呢?若设置,是仅按照宿舍的室内消防水量设置还是按厂房+宿舍的室内消防水量设置呢?
望各位不吝赐教,小弟先行谢过!
免费打赏
老谭
2009年01月15日 22:45:21
2楼
建议分别单独设置水泵接合器
回复
luzi822
2009年02月04日 14:06:24
3楼
关于水泵接合器数量的问题
回复
lily3690
2009年06月10日 09:58:19
4楼
guanzhu :) :time:
回复

相关推荐

APP内打开