变压器二次出线选择求教!!!
sdjbli
sdjbli Lv.3
2005年04月12日 07:53:02
来自于变压器
只看楼主

一、一个315KVA的变压器,按TN-C系统考虑,他的负荷最大引出线应该是多少,若选YJV22-10?二、桥架适合用在单元分割较多的建筑中吗?什么样的建筑中用桥架最合适呢???谢谢!!!

一、一个315KVA的变压器,按TN-C系统考虑,他的负荷最大引出线应该是多少,若选YJV22-10?
二、桥架适合用在单元分割较多的建筑中吗?什么样的建筑中用桥架最合适呢???
谢谢!!!
randyzy
2005年04月12日 10:34:13
2楼
315的变压器,400多安培的电流,YJV22-10?
回复
sdjbli
2005年04月12日 10:36:51
3楼
那应该采用那种电缆?用10KV的浪费吗?我是用了2条YJV22-10(3*120)的,合适吗?请大家给我个意见啊!?!?
回复
hys_nc
2005年04月12日 12:58:19
4楼
变压器二次出线,其电缆额定绝缘电压可选为0.6/1kV!
m
回复
ccchhh
2005年04月12日 13:01:38
5楼
315KVA变压器,低压侧额定电流约455A,用YJV22—0.6/1 3X95+1X50二根就可以了。
回复
hdj2838880
2005年04月12日 13:22:15
6楼
你所选的电缆完全正确
回复
sdjbli
2005年06月18日 22:17:23
7楼
3X120的正确还是其他的正确?
回复