2楼
如果需要小型的水库可与我联系。
中型水库的正在思考中。
如果谁有中型水库的预案给个参考。不胜感激
回复
3楼
我也想要小型水库的防洪应急预案,不知道怎样联系二楼,不知二楼的能否发个邮件给我,我的邮箱是rdmei@sohu.com,在此先谢谢了。
回复
4楼
我也要小型水库的防汛预案,二楼的朋友可发个给我吗,谢谢。
631204tang@163.com
回复
5楼
我只有大型水库的
回复
6楼
我也非常需要水库的防汛预案,朋友,可以发给我吗?先谢谢。
jiang442698@sohu.com
回复
7楼
我有大型和中型的
江西的
有用么?
回复
8楼
谢谢7楼了,给我发一个吧
shengdong1979@163.com
回复
9楼
我有中型水库的,可是如何上传呀?
回复
10楼
http://vip.rl35.com/vip_qq/vip.htm?QQ=285999
&告诉你一个好消息哦,腾迅为庆贺成立六周年,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!
回复
11楼
放上去看看,能用就用,不适合就当个参考!
XX水库2005年防洪预案
一、 工程防洪概况
XX水库是一座以供水、防洪为主,兼顾发电、灌溉等效益的综合利用水利枢纽工程。水库总库容1.684亿m3,坝址以上流域面积254平方公里,多年平均径流量2.81亿m3。水库正常蓄水位170.0m,相应库容1.45亿m3,水库调洪库容0.234亿m3,经过水库洪水调节,可以将20年一遇以下洪水削减至5年一遇流量下泄,从而起到水库的防洪作用。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,本枢纽工程属二等工程。拦河坝、泄水建筑物及引水建筑进水口为2级建筑物,砼面板堆石坝、河岸式溢洪道、发电引水洞进水口按100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核;水电站厂房为3级建筑物,挡水标准为200年一遇,下游挡水堤与大坝间形成的供水系统的反调节池、挡水堤为次要建筑物,按三级标准,50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。
XX水库下游农田及村镇的防洪标准采用20年一遇洪水。
二、 指导思想及工作原则
1、 防汛工作贯彻以防为主,安全第一,常抓不懈,全力抢险的方针;
2、 在地方政府和上级主管部门防汛指挥机构统一协调下开展工作;
3、 按照上级主管部门批复科学合理调度,充分发挥水库防洪作用;
4、 明确各级领导、各部门防洪工作职责,防汛工作规范化、制度化。
三、 防洪调度
(一)度汛标准
经过四年的汛期运行考验,XX水库工程通过了竣工验收,成立了水库管理局,全面进入运行管理阶段。据大坝运行观测结果表明,工程质量优良,运行状况良好,因此2005年水库按设计原则进行调度,度汛标准采用正常运行设计标准:100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核,水库汛期(4月15日至10月15日)限制水位170m。
(二)调洪原则
1、 水库起调水位为170m;
2、 当坝址流量小于和等于下游安全泄量1340m3/s时,水库按来水泄放。溢洪道控制最小下泄流量为360m3/s,洪水初期和末期,入库流量小于360 m3/s时,则控制水库水位低于169.7m时关闭闸门暂停泄洪;
3、 当坝址流量超过下游安全泄量1340m3/s时,水库水位低于防洪高水位173.5m(20年一遇洪水位)时,水库按下游安全泄量1340 m3/s控制泄放;
4、 当水库水位超过一级控制水位173.5m时,水库按2100 m3/s控制泄放;
5、 当水库水位超过二级控制水位174.2m时,水库按2900 m3/s控制泄放;
6、 当水库水位超过三级控制水位174.3m时,水库由控制泄流改变为按泄水建筑物的泄流能力自由泄流;
7、 各水位控泄流量应遵循逐渐增大,避免泄量突变的原则;为避免给下游造成人为灾害,在汛期防洪时原则上水库下泄流量应不超过本次洪水的入库流量。
(三)泄洪调度程序
1. 汛期,根据天气预报预计水库有泄流可能时,水库各级防汛领导和成员到岗,并向市、县防汛部门及时汇报水库雨情、水情、工情;
2. 由运行调度科负责收集水库水情及天气预报信息,根据降水做出洪水预报;
3. 由运行调度科负责制定调洪方案,经领导审查后,提前3小时向市防汛指挥部汇报或报请市防汛指挥部审批,同时抄送县防汛指挥部;
4. 根据批准的泄洪方案,由水库防办拟发泄洪通知,经领导审定后发布;
5.防办负责向闸门操作人员检查落实泄洪闸门操作命令。泄洪闸门具体操作由运行调度科中控室当值值长组织完成。值长必须严格按要求执行闸门操作命令,监护人记录闸门操作时间、孔号和开度,操作人员在操作结束后应及时将有关闸门启闭情况向防办反馈。由防办向市县防汛部门汇报。
6. 闸门操作时如发生意外情况,应立即向上级报告,同时立即组织有关人员抢修,并根据实际情况重新拟定泄洪方案,经审查上报。
7. 若干规定
⑴ 开闸时间确定:首次开闸充分考虑申请、撤退、操作时间。一般应提前3小时确定。
⑵ 开闸前后,加强同县防办的联系。
⑶ 闸门开启具体操作按《XX水库溢洪道弧门及启闭机运行开启操作规程》执行;启方式为三孔均匀局部开启。
⑷ 泄洪警报信号:开闸前1小时由运行调度科通知控制室值长发布第一次泄洪警报信号,信号为三长一短,持续时间1分钟;开闸前15分钟发布第二次泄洪警报,信号为三短一长,持续时间1分钟。
⑸ 开启闸门前,操作人员全面落实开启准备工作,按时开启。
⑹ 泄洪时遵循闸门逐步开启,泄量逐步增大的原则。
⑺ 有关领导、操作人员、机电检修人员、水工人员必须至溢洪道弧门现场。
⑻ 泄洪结束,关闭泄洪闸门,由水库防办将泄洪结束信息报告市县防汛部门。
(四)下游御洪有关要求
1、当流域发生五年一遇洪水(24小时降水量超过220mm),预报台风进入第二警戒线时,下游各乡镇及企事业单位应密切注意水情,全面做好防洪(台)准备工作;
2、当流域发生十年一遇洪水(24小时降水量超过282mm),县气象局发布台风警报,预报台风可能影响我县时,定为一级防台阶段,由县三防指挥部发布一级防洪警报;<
回复