请教变压器的压力释放为何投信号侧?
xazxy
xazxy Lv.2
2005年04月11日 20:15:24
来自于变压器
只看楼主

我厂一新装110kv变压器的压力释放在变压器首次投运带点冲击时投跳闸册,而正常运行后投信号侧?既然压力释放时已表明变压器故障严重,为何还要投在信号侧?且此变压器的零序也要投在信号侧,为什么?难道接地系统变压器还在接地时不跳闸而发信吗?

我厂一新装110kv变压器的压力释放在变压器首次投运带点冲击时投跳闸册,而正常运行后投信号侧?既然压力释放时已表明变压器故障严重,为何还要投在信号侧?
且此变压器的零序也要投在信号侧,为什么?难道接地系统变压器还在接地时不跳闸而发信吗?
免费打赏
ccchhh
2005年04月12日 13:30:20
2楼
因为110KV主变的主保护是用差动保护,变压器本体故障差动保护会动作,所以可把压力释放和变压器接地投发信。
回复
nlb
2005年04月12日 19:57:13
3楼
变压器的重瓦斯和零序保护还是应投跳闸侧的。
回复

相关推荐

APP内打开