新建一10KV变电所,但是电源为35KV,因此需要设35/10KV变压器一台,原先的方案是设35KV变电所一座,内有一进线柜,一PT柜,一馈出柜接35KV变压器。但是有人说只要一个室外断路器和一面保护控制柜就可以。真的可以吗?如果可以那保护柜内都包括那些元件呢?请高手指教,谢谢!
新建一10KV变电所,但是电源为35KV,因此需要设35/10KV变压器一台,原先的方案是设35KV变电所一座,内有一进线柜,一PT柜,一馈出柜接35KV变压器。但是有人说只要一个室外断路器和一面保护控制柜就可以。真的可以吗?如果可以那保护柜内都包括那些元件呢?
请高手指教,谢谢!
2楼
业主不是很有钱吧?35/10主变应该是专供线吧?10KV应该有进线柜吧?
再有一个问题,35KV到主变是架空线还是电缆?
最后一个不重要,前面三个如果是肯定的,建议不要在35KV上设任何开关设备!直接上主变。
10KV进线CT二次多一组,放电缆或光缆到35KV馈线柜,组成线变组差动保护,当然后备保护的速断、过流和接地是不可少的。
回复
3楼
业主不是很有钱,35/10主变是T接的,10KV有进线柜。35KV到主变是架空线。
电力上的意思是设一室外变压器,再设一个控制保护柜(柜内有断路器)
回复
4楼
不管业主是不是有钱,电力部门的意见是不能不考虑的!
回复
5楼
如果是临时电,用一个室外断路器和一面保护控制柜,还可以。如果是正式电,估计供电部门会有意见,应先和当地供电部门沟通一下。建议你选用一个35KV整体室外箱站,这样较安全维护也很方便。
回复
6楼
主变为多大呢。绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;
二、绕组的匝间短路;
三、外部相间短路引起的过电流;
四、中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;
五、过负荷;
六、油面降低;
七、变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障。