下面的资料是我从这个网上下载的,感觉是好久以前的,我不知道现在适不适用哦,希望各位前辈能指教一下哦!制冷主机冷负荷=按建筑面积算得的冷负荷×70%-80%的同时使用率冷冻水泵(以螺杆机为例):①制冷机组蒸发器5-7m水柱;②末端5-7m水柱;③回水过滤器3-5m水柱;④分水器和集水器3m水柱;⑤局部和沿程阻力损失7-10m水柱。冷却水泵(以螺杆机为例):①制冷机组蒸发器5-7m水柱;②冷却塔喷头喷水压力2-3m水柱;③冷却塔接水盘到喷嘴高差2-3m水柱;④回水过滤器3-5m水柱;⑤局部和沿程阻力损失5-8m水柱。
制冷主机冷负荷=按建筑面积算得的冷负荷×70%-80%的同时使用率
冷冻水泵(以螺杆机为例):①制冷机组蒸发器5-7m水柱;②末端5-7m水柱;③回水过滤器3-5m水柱;④分水器和集水器3m水柱;⑤局部和沿程阻力损失7-10m水柱。
冷却水泵(以螺杆机为例):①制冷机组蒸发器5-7m水柱;②冷却塔喷头喷水压力2-3m水柱;③冷却塔接水盘到喷嘴高差2-3m水柱;④回水过滤器3-5m水柱;⑤局部和沿程阻力损失5-8m水柱。