求教:钢和钢筋混凝土结构联合计算时,结构阻尼比取值
chabei_163
chabei_163 Lv.2
2009年01月09日 14:52:44
只看楼主

求教:在钢和钢筋混凝土结构联合计算时,结构阻尼比的取值大概取什么值才是合适的呢?而这个取值又主要依什么而顶呢?比如说钢和钢筋混凝土结构中钢占几层,还是别的什么条件影响的?请各位高人指点解惑,这里先谢谢啊~:call:

求教:在钢和钢筋混凝土结构联合计算时,结构阻尼比的取值大概取什么值才是合适的呢?而这个取值又主要依什么而顶呢?比如说钢和钢筋混凝土结构中钢占几层,还是别的什么条件影响的?请各位高人指点解惑,这里先谢谢啊~:call:
免费打赏
chabei_163
2009年01月12日 10:16:45
2楼
等了这么长时间,咋没有高人理偶涅?:(
回复
wangbin0516
2015年11月07日 23:31:41
3楼
钢筋混凝土结构一般在3%-8% 不过荷载规范风荷载8.4.4 好像说是5%..