触目惊心的电缆短路图片!
cckkjj
cckkjj Lv.8
2009年01月09日 08:53:22
只看楼主

触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。

触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。 DSCF0811.JPG DSCF0813.JPG DSCF0814.JPG DSCF0815.JPG

DSCF0811.JPG


DSCF0813.JPG


DSCF0814.JPG


DSCF0815.JPG

免费打赏
waj
2009年01月15日 13:00:32
12楼
温度很高呀,铜都烧熔了!!
回复
cckkjj
2009年01月17日 22:00:55
13楼


埋在土里,防腐应该可以做到,但没听说过还要防湿啊!有好多电缆还是浸在水里的呢,不用考虑防湿的问题。
回复
magang436097534
2009年01月19日 00:48:43
14楼
看样子是电缆本身的问题,现在的厂家能力参差不齐,绝缘层明显的分布不均匀,这种现象太多了。造成的单相对地、相间短路就不是什么新奇的事了。
回复
zcliang_007
2009年01月19日 11:36:08
15楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
bqg
2009年01月19日 12:34:50
16楼
奇怪啊,电缆两个点是同时短路的吗?用的是哪家电缆?如果是同时短路,我怀疑:
1.是否电缆质量有问题,遇到瞬间超高电压,绝缘薄弱处同时击穿造成两点均短路。
2.直埋地电缆应该铺沙盖砖,但从图片里没看到,是否施工时有大型机械将其挤压损伤,且损伤处不止一点,遇到瞬间超高电压,就地放炮。
3...........楼下继续。
回复
lnfc
2009年01月19日 18:02:54
17楼
电缆质量有问题:)
回复
dianqi108
2009年01月19日 20:24:32
18楼
按楼主的图片看,应该是外部机械损伤,造成电缆短路的
回复
hu_lin1975
2009年01月19日 21:54:58
19楼
可能电缆长时间超负载,导致绝缘层老化,使其相间放电.
回复
dinrail
2009年01月20日 10:23:03
20楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
zhenghai64
2009年01月20日 12:39:32
21楼
但是一般的电缆都是铠装的阿
回复