触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。
触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。
22楼
呵呵,没啥惊心动魄的啊?就是一条400V电缆短路嘛
回复
23楼
:lol
我碰到过
线路中短路,但保护装置不动作,电流太大,主线就会放炮的!成断路才会无反应
没伤人就好
回复
24楼
是不是电缆质量有问题,没有到达设计的要求。
回复
25楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
26楼
好,争值得学习
回复
27楼
你们电缆在敷设的时候 有没有做过耐压 泄露 绝缘实验啊 实验数据有没有?如果以上都没问题应该是机械损伤
回复
28楼
绝缘层分布不均匀、施工时已经损伤绝缘、或弄断部份线芯、再遇到瞬间超高电压或大电流都有可能。
回复
29楼
直埋电缆的正常工作要求:
1、施工时质量要按规范验收;
2、电缆敷设区域要按电气管理要求做,(动土、堆压)由电气管理人员签字认可;
3、根据专区专责制要求,平时有电气人员对电缆敷设区域检查。
回复
30楼
我觉得应该是电缆敷设时的机械损伤引起的短路!从图片看,电缆不是铠装电缆,一般情况下,非铠装电缆一般不采用直埋方式敷设,目的也是为了避免敷设过程中的机械损伤!
回复
31楼
大家讨论了很多,我发表一点看法:1、施工肯定不规范。2、有一个故障点是在埋另外的电缆时损伤的(看第二张照片上的小电缆是后埋的)。3、在管道里的故障点我想不会是施工时损伤的,应该是电缆有问题,但也离不开施工的问题,我想是施工时把电缆外皮搞破了,电缆进水了。当电缆芯线有问题,与铠包短路,短路后的热量又时故障扩大,最后造成严重短路。假如没有铠包,芯线漏电后就不会引起这严重故障。