触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。
触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。
2楼
回复
3楼
同一条电缆的另一处短路!这短路电是在管道里的。:Q
[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,450]8[/localimg]
回复
4楼
是什么原因导致的短路?
回复
5楼
施工现场的这种现像比较多,多是因为施工中的机械碾压造成的,这个现场好像不是施工现场,原因就不好说了,电缆直埋应当有铺沙盖砖啊
回复
6楼
二楼的第一张照片是刚从管道里拉出来时的照片。
短路的原因有很多,有电缆本身的,有施工不规范的。我正好二种情况都遇到了。该条电缆已使用4年多了,施工期间环境还是可以的,没有什么车压到过。况且穿在管子内的电缆不会再遇到什么外力的损伤了。
回复
7楼
应该是防腐、防湿没做到位吧,已经埋入将近4年了,不太存在机械损伤吧。
回复
8楼
明显的机械损伤,有的早在施工时已经损伤了。
回复
9楼
为什么会造成电缆短路??除了机械损伤,还有没有别的原因。比如时电气方面的??????????
回复
10楼
明显的机械损伤,有的早在施工时已经损伤了。
回复
11楼
这种短路一般多这弧光短路,短路电流不大,短路保护电器很难动作,只有靠漏电保护了.