高层住宅照明干线总开关采用4P漏电是否合理?
sharpfeng
sharpfeng Lv.2
2009年01月08日 11:07:30
只看楼主

高层住宅照明干线总开关采用4P漏电是否合理? :L :L :L 高层住宅 照明干线总开关SBL-200Y/4P 160A 300mA 0.4S采用4P漏电开关是否就是依据 低压配电设计规范4.5.6呢?(其动作电流和时间300mA 0.4S又是依据什么呢)本人施工过3个高层住宅,且采用不同品牌的开关 不同程度的出现过越级跳闸或误动作的情况(少的一个总漏电对应12个户箱,多的36个)

高层住宅照明干线总开关采用4P漏电是否合理? :L :L :L


高层住宅 照明干线总开关SBL-200Y/4P 160A 300mA 0.4S

采用4P漏电开关是否就是依据 低压配电设计规范4.5.6呢?
(其动作电流和时间300mA 0.4S又是依据什么呢)

本人施工过3个高层住宅,且采用不同品牌的开关 不同程度的出现过越级跳闸或误动作的情况(少的一个总漏电对应12个户箱,多的36个)


(欢迎各位专家师哥前来讨论、指点::kiss:
免费打赏
yhy525
2009年01月08日 13:25:31
2楼
总开关还用漏电的???不合理吧
回复
iamcmh
2009年01月08日 13:46:57
3楼
这是为防电弧火灾而设的
回复
电隐
2009年01月08日 14:23:33
4楼
主要是为了满足住宅设计规范而采用4P漏电。也可以用总开关为4P塑壳开关。分路用4P漏电的。
回复