很多房间大于300 加走道 设排烟系统 排烟风机是每层设置装吊顶 还是直接一台装屋顶 有什么参照没

很多房间大于300 加走道 设排烟系统 排烟风机是每层设置装吊顶 还是直接一台装屋顶 有什么参照没
免费打赏
mqp_242
2010年06月08日 16:16:06
2楼
搞结构的来学习
回复
snail_yin
2010年06月09日 13:30:59
3楼
排烟系统还是应该设置在屋面上,竖向不同防火分区可以共用排烟风机,节约投资。如果每层设,应考虑每层设置排烟机房。
回复
silentman
2010年06月10日 02:08:58
4楼
同意楼上的
建议竖向防火分区共用排烟风机,商场吊顶空间一般有限,且排烟风机带两个以上防烟分区时,风机较大,荷载大,不宜吊装
回复
greenwood11
2010年06月11日 14:55:04
5楼
需要根据实际情况分析,没有固定的系统