现有一小配电室,两台1600的变压器,监理提出应该采用软连接,而厂家说不必要,硬连接就可以,但是图纸也没有说明,厂家是按硬连接投的标。俺是个外行,请教一下各位大侠。
现有一小配电室,两台1600的变压器,监理提出应该采用软连接,而厂家说不必要,硬连接就可以,但是图纸也没有说明,厂家是按硬连接投的标。俺是个外行,请教一下各位大侠。
2楼
最好采用封闭母线连接:)
回复
3楼
不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要不需要
回复
4楼
具体情况具体分析
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
第2.3.10条 重型母线的安装尚应符合下列规定:
一、母线与设备连接处宜采用软连接,连接线的截面不应小于母线截面
重型母线安装包括铜母线、铝母线,槽型母线;分别按截面大小以母线的成品重量以“ t ”为计量单位
回复
5楼
1.如果母线比较长(具体长度可参考封闭母线伸缩节间距),则应加软连接。
2.如果变压器安装地的地震烈度在7度及以上则宜加软连接(见电力设施抗震设计规范GB50260-1996第5.7.2条)
回复
6楼
好象有规定,800KVA以上变压器用硬母线连接时,宜采用软连接。
主要原因是防止热胀冷缩,顶坏变压器接线柱(套管)。
回复
7楼
大家再讨论一下,整出个结果。
回复
8楼
DL/T5222-2005
<导体和电器选择设计技术规定>
在有可能发生不同沉陷和振动的场所,硬导体和电器连接处,应装设伸缩头或采取防振措施.为了削除由于温度变化引起的危险应力,矩形硬铝导体的直线段一般每隔20米左右安装一个伸缩接头
导体和电器选择设计技术规定>
回复
9楼
变压器侧软连接,低压母线侧硬连接
回复
10楼
低压出线处应采用伸缩节
回复
11楼
建议采用密集型母线槽,这样即可保证伸缩,又能防止小动物,保证系统的可靠性.
回复