最近公司做西部一个合同(10KV中置柜),海拔高度是32200,那么两相间绝缘距离多少,试验电压多少? 怎么计算? 谢谢[ 本帖最后由 lanbozhou 于 2009-1-6 19:17 编辑 ]
最近公司做西部一个合同(10KV中置柜),海拔高度是32200,那么两相间绝缘距离多少,试验电压多少? 怎么计算? 谢谢
[
本帖最后由 lanbozhou 于 2009-1-6 19:17 编辑 ]
2楼
如何确定高海拔条件下的绝缘水平修正系数?
高海拔条件下的绝缘水平修正系数Ka有:
1) 公式法(GB11022-1999)
回复
3楼
同意2楼说法!很专业!
回复
4楼
标准上都有这个说明和公式表格,看来大家还没有足够的重视,或者公司根本没有相关的标准资料
回复
5楼
二楼的表格和公式就是标准规定的;两相间绝缘距离按海拔高度*二楼的系数就可以了,你提供的高度有问题!应该是3200吧,如果是,就是125*1.3=162左右就可以了;
回复
6楼
这是哪个标准上的,请教
回复
7楼
1.31准确些!:handshake
回复
8楼
:) 谢谢:time:
回复
9楼
顶老哥儿,标准答案:victory: :time: :call:
回复
10楼
谢谢!安全净距的修正系数和耐压的系数是一样的吗?请教下,我不清楚。
回复
11楼
同意二楼的!
另外,楼主的海拔32200是什么单位啊?
回复