最近公司做西部一个合同(10KV中置柜),海拔高度是32200,那么两相间绝缘距离多少,试验电压多少? 怎么计算? 谢谢[ 本帖最后由 lanbozhou 于 2009-1-6 19:17 编辑 ]

最近公司做西部一个合同(10KV中置柜),海拔高度是32200,那么两相间绝缘距离多少,试验电压多少? 怎么计算? 谢谢

[ 本帖最后由 lanbozhou 于 2009-1-6 19:17 编辑 ]
免费打赏
blzk88
2009年12月17日 09:44:39
12楼
绝缘距离的修正应该是:海拔每增加1000米绝缘距离增加10%
回复
yujian0112
2009年12月17日 11:11:21
13楼
ka=1÷(1.1-H×10-4) 一般3000米海拔为安全距离150mm(10KV系统),2000米升高为25mm,呵呵所以我常规算法为150+0.22*12.5=155mm足够。