水池共臂如何计算?
jonyo116
jonyo116 Lv.2
2005年04月11日 09:57:40
只看楼主

池底标高不同的一个水池,如同阶梯状的,底板配筋是相同的,会不会因为地下沉降不均造成裂缝?

池底标高不同的一个水池,如同阶梯状的,底板配筋是相同的,会不会因为地下沉降不均造成裂缝?
免费打赏
superstar2202
2005年04月11日 15:21:22
2楼
池底标高不在同一高度是允许的,但是应按1:2的错台来处理,底板配筋相同也是可以的,但是在池壁转角处的钢筋构造应该加强的。如果遵从以上两点来设计的话,你的工程应该是没问题的。
回复
jonyo116
2005年04月12日 14:43:59
3楼
谢谢你!可是我还有一点不明白,1:2的错台是怎样的?如何做啊?
回复
zhsy
2005年04月12日 15:21:29
4楼
1:2错台,类似这个。
回复
xzg-888
2005年04月26日 11:27:31
5楼
如果将水池臂间距较小的话,水池可看成一个刚体,由于土的变形,土在池荷载作用下、将在基底产生应力重分布,使基底应力成直线分布。因此,应验算一下浅池壁垂直截面的受弯、受剪承载能力。另池底应作成斜面阶梯,以减少应力集中。
回复