如何更好的利用过渡季新风?
zhaoguangbin
2005年04月11日 09:16:14
只看楼主

以前我们选用的组合式空调是单风机的,新、回、送、风可调,但是因为房间需要维持一定的正压,新回风的比例不能调节,一调,压力就乱了。

以前我们选用的组合式空调是单风机的,新、回、送、风可调,但是因为房间需要维持一定的正压,新回风的比例不能调节,一调,压力就乱了。
免费打赏
zhaoguangbin
2005年04月13日 09:06:58
12楼
引用zhwei_1_1留言如下:

排掉一部分回风,代价会很大,因为新风会使过滤欺负担加大,还有就是室内回风品质相对比较高,无论是温湿度,还有洁净度,所以我觉得洁净室利用过多新风的意义不是很大


我们的空调是三十万级的,过滤器负担不会很大,另外在过渡季如果不开冷水机组新风温度要低于房间内的回风温度
回复
wjzhang_031
2005年04月13日 10:51:00
13楼


这样的话,我个人认为你可以作一个经济性比较,投资运行费用的比较。看看改造所投入费用需要几年能收回来,如果能很快收回的话,比如说两三年,而在五六年内甚至10年整个厂区不会有大的改造,这样的话才有收益,只有这种情况我建议改造。


但是从你所说的情况来看,你的车间小房间很多,不是大空间,那样的话每个房间都要装电动阀,压差感应,而且要用变频风机,全部集成在一起控制,将来改造后的控制运行费用也高。这些东西得投资是很高的。

虽然30万级,你感觉过滤器负担不会太大,但是改造后,过度季节加大新风,必然导致过滤器更换次数频繁,这个费用又增加了。当然不会增加太多。

所以从目前情况来看,我建议你不要改造了,维持现状就好。

从节能的角度,你的想法很好,如果你觉得节约的费用可观,那么正如我前面所说,做一个投资运行费用的比较,让数据说话!


回复
zhaoguangbin
2005年04月13日 13:35:37
14楼
非常感谢版主wjzhang_031 !
谢谢支持!!
回复
wjzhang_031
2005年04月13日 20:20:45
15楼
别客气~~~

欢迎经常光顾洁净空调版~~~
回复
zhaoguangbin
2005年04月14日 14:26:11
16楼
一张示意图,组空各段只是示意。
各位给提提意见
回复
zhaoguangbin
2005年04月14日 14:30:36
17楼
在设计的时候,可不可以考虑这样的形式?
1.定设备时,新风量必须保证足够大。
2.相应的自控系统如何?好控制吗?价格?
回复
wjzhang_031
2005年04月14日 20:09:51
18楼
从原理图上看,典型的药厂空调原理图

我们以往做的药厂净化空调,一般都不设计在过渡季增加新风来节能,那样的话,送风、排风机全部都要用变频,每个房间都要装压差传感器,风管都要用电动风阀,所有的控制都要集成在一起,当你增加新风,为保持正压,调整回风和排风,但是同时,温度和湿度都还要符合要求,表冷和加湿都要跟着调整。

这一系列的控制投资即运行维护的费用都是很大的,因此一般情况下都在安装结束运行调试的时候直接调好,不同季节通过调节冷热水流量以及加湿量来满足室内温湿度要求。

你的空调机组组段排列我觉得不太好,对风机不好,个人推荐:新回风混合-初效过滤-加热-表冷-加湿(具体看采用哪种加湿方式再决定位置)-风机-均流-中效过滤-出风。

还有你的排风机连的那根管线,排出去的风是否应该经过处理?
回复
zhaoguangbin
2005年04月15日 08:33:45
19楼
引用wjzhang_031 留言 :


我已经声明,组空各段只是示意。这是一台手术室空调,我抄过来的。
现在不需要在各个房间设控制点,只需要控制送风、回风量以及送风温度即可。
回复
wjzhang_031
2005年04月15日 13:49:26
20楼


要求这么低的话,那就好办了,风机都不用变频,调节风阀就行了。
回复
zhaoguangbin
2005年04月15日 14:27:43
21楼
排风机需要变频,控制回风量不变,应该有风速传感器,需要一套PID自控系统,控制风机风阀,购买组空时,新风应足够
回复

相关推荐

APP内打开