如何更好的利用过渡季新风?
zhaoguangbin
2005年04月11日 09:16:14
只看楼主

以前我们选用的组合式空调是单风机的,新、回、送、风可调,但是因为房间需要维持一定的正压,新回风的比例不能调节,一调,压力就乱了。

以前我们选用的组合式空调是单风机的,新、回、送、风可调,但是因为房间需要维持一定的正压,新回风的比例不能调节,一调,压力就乱了。
免费打赏
zhaoguangbin
2005年04月11日 09:19:09
2楼
看到一些资料介绍了双风机组空,能够排掉一些回风,开大新风阀,尽可能的利用新风,希望能得到一些这方面的设备资料和控制方面的资料。
回复
sam1980
2005年04月11日 12:48:02
3楼
可以设置排风啊。
回复
zhaoguangbin
2005年04月11日 15:51:01
4楼


哥们,排风有啊,但排风不能随便调,还有一部分自然排风,不可能选一台大的排风机,变频或者风阀调节每个房间的排风量,和送风联动,排风做成了复杂的VAV系统,难道还要每个排风系统加装PLC控制,PID调节吗
回复
cnmarqt
2005年04月11日 21:33:37
5楼
哥们,排风有啊,但排风不能随便调,还有一部分自然排风,不可能选一台大的排风机,变频或者风阀调节每个房间的排风量,和送风联动,排风做成了复杂的VAV系统,难道还要每个排风系统加装PLC控制,PID调节吗
全新风还会也不会是正压太大,你难道不算一下,肯定够.
回复
zhaoguangbin
2005年04月12日 09:00:31
6楼
一台组空负担若干个房间的负荷,排风亦然,现有系统已经调节好各个房间的送排风量,保持室内正压,如果关闭回风阀,开大新风阀,房间内送风远大于排风,正压很大,致使彩钢板鼓起,如果任意调节回风和新风阀,送风发生变化,各房间内压力变化相差很大.
回复
zhaoguangbin
2005年04月12日 09:11:14
7楼
看过一篇文章介绍双风机组空,自动调节新风和回风量,保持送风量不变, 排掉一部分回风,各个房间的送回风、排风量保持不变,因而压力保持不变。要求机组送风量控制范围变化不大,PID控制,尽可能利用新风,减少冷水消耗
回复
wjzhang_031
2005年04月12日 22:34:44
8楼


想利用新风那回风必然要减少,这个样子只能把多余的排掉啊

正如你所说:选一台大的排风机,变频或者风阀调节每个房间的排风量,和送风联动,排风做成了复杂的VAV系统,难道还要每个排风系统加装PLC控制,PID调节

这样你又嫌麻烦,那就看你怎么样做经济了,如果这样做,你节省的冷水能值你改造排风的投资吗?
回复
zhwei_1_1
2005年04月12日 23:03:05
9楼
排掉一部分回风,代价会很大,因为新风会使过滤欺负担加大,还有就是室内回风品质相对比较高,无论是温湿度,还有洁净度,所以我觉得洁净室利用过多新风的意义不是很大
回复
zhaoguangbin
2005年04月13日 08:54:48
10楼
感谢提醒,我们的制剂车间,是三十万级的,每年冷水机组要开机将近6个月,如果在4.5.10月份和晚上能充分利用新风,减少冷水机组的开机时间,节省的费用是很可观的
回复
zhaoguangbin
2005年04月13日 09:03:22
11楼
引用如下:


正如你所说:选一台大的排风机,变频或者风阀调节每个房间的排风量,和送风联动,排风做成了复杂的VAV系统,难道还要每个排风系统加装PLC控制,PID调节

这样你又嫌麻烦,那就看你怎么样做经济了,如果这样做,你节省的冷水能值你改造排风的投资吗?


不是嫌麻烦,如调节每个房间的排风量,风量变化时在保证换气次数的情况下需要需要调节每个房间的风量平衡,而且状态点需要取房间的正压差,比较难控制啊,而只是控制机组的风量和送风温度要简单的多。
回复