弱电井距离问题请问厂区的内弱电井需要多远设置一个,老工程师说30米,但是没有规范可依,甲方说太多,请问大家一般多少,有没有规范可以查到?另外,设置弱电井的大小如何确定,在哪个标准图集上有?谢谢!
弱电井距离问题
请问厂区的内弱电井需要多远设置一个,老工程师说30米,但是没有规范可依,甲方说太多,请问大家一般多少,有没有规范可以查到?
另外,设置弱电井的大小如何确定,在哪个标准图集上有?谢谢!
12楼
主要还是要看你穿线的施工方便,转角处一般得放一个井。
回复
13楼
弱电井的距离,主要还是看管径的大小和施工时探管所有的材料,假设管口径采用PVC50或者SC50,如果采用铁丝探管,估计弱电井的距离只能在20米左右,如果采用钢丝探管则可以在40-60米左右,当然还有其他的材料可以达到更远,但是要求的管口径也必须达到一定的要求。我是做弱电设计,一般情况下都是在30-40米左右设一个井,至于用多大的,多深的则需要跟据具体的现场情况而定了。
回复
14楼
规范见《民规》的通信篇,人手孔的大小及做法参见《05x101-2地下通信线缆敷设》。
回复
15楼
见JGJ 16-2008 20.7.4.12条规定。不宜超过120m,灵活设置,如直角,分叉等情况。
回复
16楼
只要能完成穿管就没问题啊,一般拐弯地方做一个,直线距离可以稍长点/
回复
17楼
:victory::victory:
还是没有规范说明?
回复
18楼
工程实际中没有特别的要求,主要还是要根据穿线便利情况确定,比如转角处、电缆进出建筑物处都要设井的,至于干线之间的距离,厂区内一般不超过40米(经验值)
回复
19楼
syfcbtgc 发表于 2011-8-16 17:01 见JGJ 16-2008 20.7.4.12条规定。不宜超过120m,灵活设置,如直角,分叉等情况。正解,一半考虑个100M以内都没问题,做不了的话那就是施工人员技术问题了
回复