上海某商场的冬季送风
hrbeucn
hrbeucn Lv.2
2005年04月10日 14:35:24
来自于中央空调
只看楼主

请教各位:我所设计的商场的面积很大。在冬季,人员、照明、设备的散热很大,冬季还要往商场提供冷量。 冬季的汇总数据如下,上海 冬季空气调节温度-4 室外计算相对适度75% 室内计算温度20 湿度60% 最大热负荷 散湿量 热湿比一层 -948.1kw 135.25g/s 7009.981516二层 -823.2 112.7 7304.347826三层 -522.6 78.9 6623.574144

请教各位:我所设计的商场的面积很大。在冬季,人员、照明、设备的散热很大,冬季还要往商场提供冷量。 冬季的汇总数据如下,
上海 冬季空气调节温度-4 室外计算相对适度75% 室内计算温度20 湿度60%

最大热负荷 散湿量 热湿比
一层 -948.1kw 135.25g/s 7009.981516
二层 -823.2 112.7 7304.347826
三层 -522.6 78.9 6623.574144

应该如何确定送风过程和各个状态点呢
免费打赏
nky6666
2005年04月10日 18:40:22
2楼
画焓湿图
回复
cnbbzz
2005年04月11日 07:38:29
3楼
在上海跑过这么多个商场,只有一个需要冬季送冷风。
回复
xiongmaoji
2005年04月11日 16:25:19
4楼
大哥,新风量不给怎么画?
回复
richy_tan
2009年07月10日 11:14:02
5楼
上海的商场冬季采暖,用什么样的机组啊?北方有市政热源的,上海没有啊
回复
vf_19s
2009年07月10日 14:21:08
6楼

用锅炉...谢谢。
回复