卫生间本来应该预留的管道洞口没有预留,强行开凿会不会影响主体结构?
zhenzhen1589
2009年01月04日 11:47:01
来自于工地图片
只看楼主

卫生间本来应该预留的管道洞口没有预留,强行开凿会不会影响主体结构?卫生间本来应该预留的管道洞口没有预留,要安装管道时,才在混凝土板上凿洞,并且将通过洞口的钢筋强行锯掉,另外该卫生间现浇板上开凿有4个打洞,这样施工会不会影响板的受力情况?

卫生间本来应该预留的管道洞口没有预留,强行开凿会不会影响主体结构?
卫生间本来应该预留的管道洞口没有预留,要安装管道时,才在混凝土板上凿洞,并且将通过洞口的钢筋强行锯掉,另外该卫生间现浇板上开凿有4个打洞,这样施工会不会影响板的受力情况?
免费打赏
jhmzxq
2009年01月06日 13:55:41
2楼
肯定影响。影响的效果应由结构工程师现场评估。

正常施工应按照预留洞口的施工要求做好预留。
强行敲砸是野蛮施工行为,用开孔器在混凝土期龄满足后开孔还得征求结构工程师建议。
回复
beyondlion
2009年02月20日 08:17:37
3楼
看开多大的孔
不大的影响不大
回复
sstning
2009年02月20日 19:31:54
4楼
一般来说厕所的扳平就只有200 不光会影响结构 而且还会影响防水的效果
回复
liu--hui
2009年02月20日 20:39:24
5楼
肯定有影响。现场洞口具体怎样开还得征求结构工程师建议
回复
zxy008
2009年02月23日 22:09:11
6楼
一般不会,好多由于洁具未确定,而后开孔的多得是,不过应该专业开孔,不得野蛮施工。是可以的。
回复
ldy2009
2009年05月29日 14:56:14
7楼
有影响,但是有的队伍力量相对较弱,前期人员组织不到位。后期开凿。不过开凿价格高。不宜采取。属于亡羊补牢。
回复
songshu5907789
2009年07月04日 17:15:41
8楼
主要是影响防水,怎么没开始预留了。
回复