简支梁剪力显示问题
tt67zou
tt67zou Lv.5
2009年01月03日 19:54:59
只看楼主

简支梁剪力显示怎么是这样子?

简支梁剪力显示怎么是这样子?
1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

yale16
2009年01月04日 10:43:19
2楼
您好!加载方法可能有问题,您先把梁打断,然后在节点上加节点荷载即可!如下图所示:
回复
tt67zou
2009年01月05日 09:38:46
3楼
恩 ,明白了 谢谢 我用的是梁加载,不是节点加载,其他软件可以用梁加集中荷载啊,怎么STRAT不行么?
回复
yale16
2009年01月06日 10:18:45
4楼
不好意思!上面的我的回复欠妥当,我问了下谢博士,您的那种加载方法是正确的,软件分析结果也是正确的.

软件在对构件进行有限元分析中,内部会自动对构件进行有限元划分,strat对梁\柱单元默认划分为5个截面,这样各个内力分段截面处的内力是正确的.因为梁的最终验算,配筋或者强度、稳定验算,都是根据内力分段截面进行。由于分段截面的内力是正确的,最终的结果是正确的;

为了避免这个问题,可以加密内力显示截面数(在前处理总体参数中设置),比如:把5个截面改成100或者200,您可以自己试一下,当然,在进行模型分析中,截面数划分很细根本没有这个必要了,这只是显示问题,根本不影响结果;

其它软件也是这个问题,不过稍微处理了下,在加这种集中荷载的时候自动在此处形成了一个截面,如同上面我说的"在此处把梁打断"道理其实是一样的.
回复