根据南方某电网公司最新事故通报:12月份以来连续在**和**供电局发生两起因高压柜操作过程中发生设备单相接地故障而导致重大人身伤亡的事故,先绝对近期内所有小车式高压柜在由试验位置推入工作位置时必须将主母线停电!据事故调查分析:两起事故中所采用高压柜均为某日本品牌中置式高压柜,在操作过程中因为小车推入时母线活动挡板未能完全打开,导致带电母线与小车触头和活动挡板之间安全距离不够而发生严重的对地放电事故!希望拥有该厂上述类型高压柜用户对此问题予以高度关注,立即开展专项检查,避免再次发生此类事故!
根据南方某电网公司最新事故通报:12月份以来连续在**和**供电局发生两起因高压柜操作过程中发生设备单相接地故障而导致重大人身伤亡的事故,先绝对近期内所有小车式高压柜在由试验位置推入工作位置时必须将主母线停电!据事故调查分析:两起事故中所采用高压柜均为某日本品牌中置式高压柜,在操作过程中因为小车推入时母线活动挡板未能完全打开,导致带电母线与小车触头和活动挡板之间安全距离不够而发生严重的对地放电事故!希望拥有该厂上述类型高压柜用户对此问题予以高度关注,立即开展专项检查,避免再次发生此类事故!
请各位电气专业工作者能够相互转告,避免此类血淋淋的事故再次发生呀!
2楼
不说什么牌子的 怎么注意 楼主这样的话说的没意义 以后这种话别说 说了没用
回复
3楼
为什么不把牌子说出来呢?
在这种时候将牌子说出来版主不会封你帖子的,毕竟关系到生命安危问题,不说才是对大家的不负责呢。
你看看我写的“ 你须知道的接地内幕(关乎我们每一个人的切身利益,请关注和传阅!)”,就把那些家伙的名字统统提出来,这才管用
回复
4楼
为何不把牌子公布出来?
回复
5楼
这帖子说了跟没说有区别吗?
什么时候了还不说厂家名字,有嫌疑啊!
回复
6楼
就是
不知道他怎么想的
回复
7楼
要说牌子才行啊?!:L 楼主!!!!
回复
8楼
老大,公开啊,有啥苦衷吗?
回复
9楼
我们有一套(约40台三段母线)小日本的开关柜,现已决定在09年更换掉!
回复
10楼
我们也有中置式的高压柜 但不是小日本的 不知道有事吗?
回复
11楼
不对吧,事故通报中,珠海的开关柜是阿尔斯通的吧。
回复