请教问题
a3077429
a3077429 Lv.2
2009年01月01日 22:44:14
只看楼主

两个氨罐冷凝器连接,冷凝器的放空管,氨罐的出液管,氨罐底部的液体管连接到一块,排气管和氨罐进液管没有连接,这样接法行不行?

两个氨罐冷凝器连接,冷凝器的放空管,氨罐的出液管,氨罐底部的液体管连接到一块,排气管和氨罐进液管没有连接,这样接法行不行?
免费打赏
荣昌制冷
2009年01月02日 11:04:26
2楼
说得不规范,哪有“排气管”与氨罐连接的?所指的排气管是什么管?排气管和氨罐进液管没有与谁连接?请说清楚。
回复
dujunyang
2009年01月03日 11:01:42
3楼
是氨机并联?还是一机两个冷凝器(旧机改造)?在单向阀后 均气管相连,冷凝后均液管相连,
回复
a3077429
2009年01月07日 21:10:02
4楼
就是一个成套的氨罐和冷凝器与另一个成套的氨罐和冷凝器并联,两套容器大小一样,如果
不并联冷凝器进气管和氨罐进液管,并联冷凝器气体连通管(放空阀);氨罐底部的液体连通管和氨罐出液管,这样行不行?
回复
荣昌制冷
2009年01月08日 06:37:50
5楼
并联冷凝器气体连通管(放空阀);氨罐底部的液体连通管和氨罐出液管,行啊。
回复