我最近在设计一个洁净厂房,工艺上提的条件在楼顶面设冷却塔,同时还要做个水池,蓄水高度1.5米,6000*18000,由于我是新手,想请教个位大虾这个水池的设计有些什么要注意的地方?有些什么要求?

我最近在设计一个洁净厂房,工艺上提的条件在楼顶面设冷却塔,同时还要做个水池,蓄水高度1.5米,6000*18000,由于我是新手,想请教个位大虾这个水池的设计有些什么要注意的地方?有些什么要求?
免费打赏
superstar2202
2005年04月09日 18:32:45
2楼
说几点看法:1。钢筋保护层应注意与下部不同。2。应当选用防水混凝土。3。做好防水。4。荷载应当考虑全面。5。适当考虑动荷载的影响。6。在地震区时应当考虑鞭稍效应。
个人观点,请批判性参考。
回复
suibing
2005年04月09日 19:17:26
3楼
一是注意倒荷,另外就是水池自身的验算,比如要考虑谁对池壁的侧压力等,其它有关水池的注意事项,在这里都要注意。下面这个贴子是有关水池讨论比较深入的一个,可以有所鉴别底参考,毕竟水池位置不同,你在房顶,而一般的在地下:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=73225&boardID=170
回复
rain0222
2005年05月18日 23:18:20
4楼
2楼说得很全面,只是最后一点我不太认同,屋顶水池的存在应该是对抗震有利的减震措施,为何还要考虑鞭梢效应?
回复
worldqiren
2005年05月19日 11:22:08
5楼
4楼说的理论我很陌生,液体就有消能作用吗?请都原理。
如果理论正确的话,我觉得还是考虑鞭梢效应保守些,水池水位可是动态的,可全满足,也可全空。
个人浅见。
回复
sawatini1972
2005年07月06日 13:33:33
6楼
4楼说的我也不懂,但资料上看到过日本工程在屋顶设几个大水池是为减震用的,其下还附设类似弹簧的减震措施,但记得那些水池好象是均匀地分布在建筑屋顶四周且都是不锈钢的,跟楼主的情况有很大区别,应该不能类比吧。
回复
hongyuge
2005年07月06日 17:47:17
7楼
荷载一定好考虑足了,就行了,我认为可以只把荷载加上,不用建模了