我单位有一台400kVA的变压器,由于季节负荷原因,现将一台变为两台200kVA的变压器,负荷大时开两台,负荷小时开一台,低压部分接线不变,请问两台变压器出现铜排处的连接是否为A接A相,B接B相,C接C相,N接N相?请问哪位仁兄能回答一下,急用谢谢!!

我单位有一台400kVA的变压器,由于季节负荷原因,现将一台变为两台200kVA的变压器,负荷大时开两台,负荷小时开一台,低压部分接线不变,请问两台变压器出现铜排处的连接是否为A接A相,B接B相,C接C相,N接N相?请问哪位仁兄能回答一下,急用谢谢!!
免费打赏
zy628
2009年01月01日 10:30:29
2楼
对....................
回复
dljeth
2009年01月01日 12:55:42
3楼
个人感觉采用分段接线比较好,这样直接并列运行也可以,就是运行方式不灵活。
回复
混在电气
2009年01月01日 15:59:27
4楼
并列运行的方式,你的想法是对的。
回复
一指慢
2009年01月01日 20:17:10
5楼
“两台变压器出现铜排处的连接是否为A接A相,B接B相,C接C相,N接N相?”
1、“变压器出现”。应为“出线”。
2、不能在出线处直联,要加开关。
回复
lingxuct
2009年01月02日 12:33:57
6楼
支持楼上“不能在出线处直联,要加开关”!
200KVA变压器低压侧额定电流是289A,最小也要装300A的开关,小变压器高压侧很难做到对它的保护,一定要在低压侧装开关作保护。
回复
zhoushu8
2009年01月02日 12:42:48
7楼
并列运行必须变压器型号规格容量等参数完全相同,否则有环流,即使相同也最好不要并列运行
回复
wjs6157112
2009年01月02日 19:33:08
8楼
两台或几台变压器并联运行,能增加供电可靠性与降低电能的损耗
并联运行的必要条件
为了使并联运行变压器之间不产生环流,必要条件是
⑴变比相等,除额定电压的比值相等外,并联运行的分接头电压比亦应相等
⑵接线组别相等
⑶阻抗电压Uz%要接近相等,则负载分配才能相等
⑷相序要接得相同
⑸变压器容量比不宜相差太大,不宜大于3:1
配电所\变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线
回复
wjs6157112
2009年01月02日 19:34:15
9楼
chinawbllove
2009年01月02日 19:46:28
10楼

支持:victory: :victory: :victory:
回复
wzqjn
2009年01月03日 17:49:39
11楼
非常感谢!
我原打算是2台200KVA的变压器A接A相,B接B相,C接C相,N接N相后,由其中一台变压器引出铜排A相、B相、C相、N相至低压柜的总空气开关。低压总空气开关的电流按照400KVA的选择。这样低压部分改动较小。
你说的很有道理,能再详细说明2台200KVA的变压器的“不能在出线处直联,要加开关”!
开关加在哪里吗? 谢谢!盼回
回复