请问朋友们;LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2 哪个知道这个转换开关的含义啊?两者有什么区别?10KV高压柜分合闸为什么要用这种转换开关呢?为什么啊?

请问朋友们;
LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2
哪个知道这个转换开关的含义啊?两者有什么区别?
10KV高压柜分合闸为什么要用这种转换开关呢?为什么啊?
免费打赏
cyb7311
2008年12月31日 15:14:26
2楼
老兄,查一下样本就知道区别了,
回复
zhagnqing
2008年12月31日 16:20:09
3楼
楼上的老兄我要能查到还到这里来吗?麻烦大家了?
回复
yuhuoqing
2008年12月31日 16:24:24
4楼
前面一个是自复型的,用于开关的分合闸,后面一个是定位型的,用于就地/远方切换之类。
回复
chenjingwwwccx
2009年01月03日 05:10:49
5楼
前面的那个是3节触点,后面的那个是2节触点
回复
tangaizhi123
2009年12月25日 09:25:57
6楼
4楼说的非常正确,至于接点排列查元件电接点表
回复
hwc_wy
2009年12月31日 11:22:11
7楼
网上查下吧,二工之类的样本上,都应该有后面代表触点使用含义,常规的就是4楼说的那种型号形式
回复
德润电器
2011年04月09日 07:11:20
8楼
4楼的解释非常好。