敬请各位同行指点 自控工程图片
goldenwong
goldenwong Lv.2
2008年12月31日 09:42:10
来自于工地图片
只看楼主

看到各位同行晒的图片,小弟也传几个案例,请大家指教!!!

看到各位同行晒的图片,小弟也传几个案例,请大家指教!!!

IMG_1164.JPG


IMG_1174.JPG


IMG_1179.JPG

免费打赏
lzhx666
2009年01月11日 21:12:16
12楼
不错、不错、不错,但感觉控制柜面板上按钮设置偏多、安装间距有点密,电流电压指示上块数字表多好啊!PLC电源如果经过隔离变压器就更好了;做工、布线还可以、
回复
ningjunming
2009年01月12日 15:34:54
13楼
不错、不错、不错,就是布置太密了。注意距离啊!!!!
回复
qbw4607
2009年01月13日 09:11:41
14楼
布置不合理 ,变频器放在柜内,通风问题如何解决?柜内到夏季肯定超温!
回复
zhaojg1020
2009年01月13日 10:32:54
15楼
同意楼上,装变频器的柜子都要装柜顶风机的,不过这图看不到装了没:lol
回复
zhaojg1020
2009年01月13日 10:33:18
16楼
看到了,装了:( :Q :Q
回复
zhaojg1020
2009年01月13日 10:34:26
17楼
还有。。。可怜的电压转换开关,跑那角落了,想动它个子矮还真不中
回复
qbw4607
2009年01月14日 00:01:53
18楼
应该讲外部看还可以,此种电气自控柜较为难做,尺寸布置都需要花费时间,下次再做宽度可以加一些,到1100也可以,这样元件不至于显得太紧密。
另外按钮尽量选用带信号灯的,可以节省地方(可能已经是了吧?)。
本人一直不主张变频器放在柜内,麻烦太多,一般给它挂在柜侧面,通风而且监视和调整都方便。
柜内好像没有看到接地线和零线哦,是在下部吧?
第一个柜子柜门还没接地,第二个接了。
底部最好给电缆固定准备好支架。
回复
woniu0321
2009年01月16日 16:33:35
19楼
你这个柜子怎么放在办公室调试啊。怪怪的,呵呵!!!:Q
回复
favourchen
2009年02月06日 14:57:10
20楼
ACS系列变频器:call:
回复
fzl197428
2009年02月08日 13:47:18
21楼
这么密,要当心防止相互间静电干扰,造成信号指示灯乱亮
回复

相关推荐

APP内打开