喷淋计算的问题
pass40ji
pass40ji Lv.7
2008年12月28日 21:01:00
只看楼主

一个中危二级 布置均匀 喷头间距2.8米的厂房最不利作用面积法计算出来流量58.52L/S 压力88米 以前中危二都是采用流量30L/S 计算出来 吓我一跳。 请问各位朋友,怎么用天正计算喷林流量和压力啊,具体步骤操作!

一个中危二级 布置均匀 喷头间距2.8米的厂房
最不利作用面积法计算出来流量58.52L/S 压力88米
以前中危二都是采用流量30L/S 计算出来 吓我一跳。
请问各位朋友,怎么用天正计算喷林流量和压力啊,具体步骤操作!
免费打赏
造杯水
2009年05月09日 10:39:08
12楼
我也碰到过这种问题,但通过调正管线连接方法即使管线段最少,适当加大管径,能把压力大幅调下来.
回复
alixmin
2009年05月09日 19:58:54
13楼
我通常就是通过调整管径来调整压力。。。。
回复
请勿飞扬
2009年05月10日 08:39:52
14楼
是的,稍微调整几个关键点的管径,压力就会下来很多。
回复
zhonghb
2009年07月28日 15:40:13
15楼
我感觉天正的当量长度取值是有问题的
回复
liuhaishan8558
2009年07月29日 08:22:01
16楼
用天正给排水里的自动计算感觉总不是很对,感觉比实际的要大,所以我还是用手算,尽管累些,但心里踏实呀!
回复
思想集大成者
2017年08月21日 15:22:23
17楼
不能光用作用面积内喷头来算,要用喷水强度来校核。
回复