求助 海信日立多联机 线控器连线短路造成的室内电脑板损坏如何解决
xingang79
xingang79 Lv.2
2008年12月27日 21:48:45
来自于制冷技术
只看楼主

由于移动线控器位置造成线控器连线短路 使室内机电脑板损坏 更换Q7后 线控器有显示 但是不 能开机 求助如何解决

由于移动线控器位置造成线控器连线短路 使室内机电脑板损坏 更换Q7后 线控器有显示 但是不 能开机 求助如何解决
免费打赏
heiying14
2009年02月24日 11:09:39
2楼
接线正确的前提下,确认MM1192 是否损坏
回复
zq348653585
2009年02月25日 18:58:14
3楼
换板啊:victory:
回复
zylysb
2009年08月28日 20:32:07
4楼
是Q17贴片三极管烧了。可以用C2482代换
回复
jym0218
2012年11月03日 12:59:10
5楼
对我有用,碰到高手了呵
回复
jym0218
2012年11月03日 13:01:02
6楼
可惜我那几块板烧得太糊了,线路都看不清了,