约克YCW问题
zhou-yifei
zhou-yifei Lv.2
2008年12月27日 17:18:20
来自于中央空调
只看楼主

:L 约克YCW我们现用的约克(无锡)YCW机组,在制冷季发现滑阀开到90%但是制冷跟不上,而且电流明显只有原来满载时的一半。哪位高手告诉我是缺冷媒还是油压有问题。:L

:L 约克YCW
我们现用的约克(无锡)YCW机组,在制冷季发现滑阀开到90%但是制冷跟不上,而且电流明显只有原来满载时的一半。哪位高手告诉我是缺冷媒还是油压有问题。
:L
免费打赏
liaowangcheng
2009年01月06日 10:47:51
2楼
回复
kuaianjia
2009年01月08日 09:11:06
3楼
是YCWS还是YCWP,你机组型号都没有说明白!
还有,油温高不高?
回复
zhou-yifei
2009年01月08日 20:47:07
4楼
YCWS 谢谢,油温34度:L :L