315KVA变压器配线的问题
haoyou168
haoyou168 Lv.2
2008年12月27日 13:47:37
来自于变压器
只看楼主

我们这有一变压器315KVA,负荷由两台90KW破碎机,其余八台小电机,共232KW.变压器离配电室约300米,请问变压器至配电室该用多粗的线。是地埋的。

我们这有一变压器315KVA,负荷由两台90KW破碎机,其余八台小电机,共232KW.变压器离配电室约300米,请问变压器至配电室该用多粗的线。是地埋的。
免费打赏
xx_691214
2008年12月27日 14:11:41
2楼
最少240平方的!!!
回复
haoyou168
2008年12月27日 14:44:16
3楼
谢谢,楼上说的是铝芯的吗