供消防车取水的消防水池取水口
706xym
706xym Lv.2
2005年04月08日 09:23:18
只看楼主

供消防车取水的消防水池取水口,能同时给几辆消防车取水。如一栋高层建筑室内消防用水量为40 l/s;自喷消防用水量为36 l/s。按规范共需设6个消防水泵接合器及6个室外消火拴(一个水泵接合器由一台消防车供水,一台消防车需占一个室外消火拴),此时仅用一个取水口而不设室外消火拴行吗?

供消防车取水的消防水池取水口,能同时给几辆消防车取水。如一栋高层建筑室内消防用水量为40 l/s;自喷消防用水量为36 l/s。按规范共需设6个消防水泵接合器及6个室外消火拴(一个水泵接合器由一台消防车供水,一台消防车需占一个室外消火拴),此时仅用一个取水口而不设室外消火拴行吗?
免费打赏
lysun
2005年04月08日 09:57:24
2楼
需要查看一下室外的总布置方可确定。
消防水池供消防车取水时,规范只说明其消防服务半径为150米,未说明供消防车取水的数量,如果建筑物建地范围在120米范围内应该可以吧。若距离超出这个范围则需按规范仍需要设消防栓。
回复
706xym
2005年04月08日 10:01:30
3楼
就单独一栋建筑,消防水池设在地下一层,吸水高度小于6米
回复
bys1960
2005年04月08日 10:12:20
4楼
仅用一个取水口而不设室外消火拴肯定不行,如消防水池储备所有消防用水量,应至少设4个取水口,取水口之间应有一定距离,以保证消防车取水。
回复
706xym
2005年04月08日 12:38:02
5楼
消防水池是储备所有消防用水量。水池设4个取水口?取水口之间应有一定距离,距离为多少?这样一可能是没地方设,二是设4个是不是就满足了规范要求?再说如果消防水池吸水高度大于6米,消防车不能直接从水池吸水,设室外消防泵吧,这时室外消防泵流量是室外消火拴用水量?还是该建筑全部消防用水量?
回复
lysun
2005年04月08日 12:48:54
6楼
消防水池设在建筑物的地下一层,不能做为消防车的取水水源考虑。
回复
lysun
2005年04月08日 12:51:53
7楼
一、根据你的消防用水量来看,建筑物的占地面积应该很大,室外按规范应该布置消防栓。
二、室内喷淋系统无论是否有室外消防栓均需要设消防泵。喷淋系统的消防泵与室外消防栓系统应该分开设置。
三、室外消防栓可以考虑从市政管网引入,若无市政管网则需要布置消防泵,其流量应该是室外消防栓的需要量。
回复
sorry222
2005年04月08日 16:27:37
8楼
六个室外消火栓?你计算的有问题?室外消防用水70的量?
我们这里做法取水口(用室外消火栓的形式把水从水池引出)数量是根据室外消防水量来定,最少也得三个。
室外消火栓和水泵结合器不一一对应是老问题了,以前精华帖子里也有。规范在这方面考虑确实不怎么到位。
回复
水84
2005年04月08日 16:45:15
9楼
消防水池内没有室外消防水量,就不用设消防车取水井。
消防水池包括室外消防水量时,一个消防水池一个消防车取水井,一个消防车取水井可以允许两辆或以上的消防车取水。
回复

相关推荐

APP内打开