发电机转子不同转速下的交流阻抗试验中使用哪中刷子好?
ysh1
ysh1 Lv.2
2008年12月25日 18:21:40
来自于电站工程
只看楼主

发电机转子不同转速下的交流阻抗试验中,得使用一种刷子接触转动中的转子,请问大家都是使用哪中刷子啊?本身的碳刷能直接用吗?在碳刷上会不会有压降,使真正加到转子上的电压降低?[ 本帖最后由 ysh1 于 2008-12-25 18:23 编辑 ]

发电机转子不同转速下的交流阻抗试验中,得使用一种刷子接触转动中的转子,请问大家都是使用哪中刷子啊?
本身的碳刷能直接用吗?在碳刷上会不会有压降,使真正加到转子上的电压降低?

[ 本帖最后由 ysh1 于 2008-12-25 18:23 编辑 ]
免费打赏
dljeth
2008年12月25日 23:06:28
2楼
你另行准备碳刷,其实也就是转子上用的那种就可以。找两根绝缘良好的长棍,棍子头上捆好碳刷,一边一人拿着,小心点按在上面,另外的人就测量,测完就拿下来。
回复
ysh1
2008年12月26日 14:16:45
3楼
2楼的朋友,你用过原来的碳刷吗?测量结果和用软铜做的刷子有区别吗?有压降吗?
回复
dljeth
2008年12月26日 17:59:54
4楼
有啥区别?就算有压降又能有多少?我倒是没研究过压降。做这个试验的目的不就是为了比较历年检修时转子的状态嘛?你做两个刷子,一直留存,每年都拿它来做不就可以了嘛?这种工程上应用的试验不是试验室里面的那种要求精度的,不是看绝对值,而是看相对值,拿来比较就可以知道转子的状态了。
回复
ysh1
2008年12月26日 19:25:04
5楼
有道理!呵呵~~谢谢
回复
taoyuan80
2008年12月28日 00:12:35
6楼
4楼说的对!铜也行,碳刷也行!一直保留,注意比较的是历年的相对值!
回复
y502x
2010年03月21日 22:45:17
7楼
利用原来的碳刷即可,压降很小,不足以影响结果.
回复
fjg20040612
2010年04月15日 22:35:57
8楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开