是地下广场,负一层为商场
wljp
wljp Lv.2
2005年04月07日 18:10:04
来自于中央空调
只看楼主

是地下广场,负一层为商场,围护结构是地面及地下部分墙体。地面算法按简化谐波算法算,那么周围墙体的散热怎样算呢?我想按面积估算,但没能找到相关的手册,各位大虾帮忙!

是地下广场,负一层为商场,围护结构是地面及地下部分墙体。地面算法按简化谐波算法算,那么周围墙体的散热怎样算呢?我想按面积估算,但没能找到相关的手册,各位大虾帮忙!
nky6666
2005年04月08日 08:52:43
2楼

地面的墙以下可以按地面算,与空气接触的按一般外墙计算[
回复
wljp
2005年04月08日 10:28:51
3楼
明白了,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开