本人做水的,请教一下,可开窗的电梯前室要不要正压送风?补充说明一下前室是客梯和消防电梯合用的。
本人做水的,请教一下,可开窗的电梯前室要不要正压送风?补充说明一下前室是客梯和消防电梯合用的。
12楼
向各位学习了,本人是做安装的,设计外行。
貌似可开窗面积和排烟有关而和正压送风关系不大,一般电梯前室和剪刀楼梯合用必须有正送风
回复
13楼
如果不是一类高层
且可开启外窗面积满足规范要求
是可以自然排烟的
回复
14楼
现在设计院要求水暖都做的比较多,希望大家多交流多学习,谁也不是一开始就全能的,我是水专业的,哈哈!!!
回复
15楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
16楼
我是暖通,头两年也做过水,哈哈
回复
17楼
水暖本来在工程上分的就不多,我也是搞水的,现在也要搞暖,很需要同行们的相互帮助。希望大家多帮助,谢谢了
回复
18楼
我是房产公司的,可我们住宅中有一座楼,高96米,28层,用的剪刀楼梯,是自然排风的,电梯前室有对外开窗,大于2平方,完全没有做正压送风机。消防验收的时候,因为我们做成推拉窗所以面积小了,消防队就要求我们把面积满足2 平方,说不足2平方必须要正压送风了。后来我们把窗户玻璃拆了,就通过验收了。
回复