可开窗的电梯前室要不要正压送风
lsz2004
lsz2004 Lv.12
2008年12月24日 11:28:20
来自于通风排烟
只看楼主

本人做水的,请教一下,可开窗的电梯前室要不要正压送风?补充说明一下前室是客梯和消防电梯合用的。

本人做水的,请教一下,可开窗的电梯前室要不要正压送风?补充说明一下前室是客梯和消防电梯合用的。
免费打赏
lsz2004
2008年12月24日 11:48:55
2楼
再补充一下是超过50米一类建筑,按规范8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
不知还能不能采用自然通风。
回复
fh2222
2008年12月25日 22:00:15
3楼
超过50米的一类建筑电梯前室即使能自然排烟也要做机械加压送风.高规8.2.1条有规定.
回复
bj5945
2008年12月25日 22:42:58
4楼
楼主呀,你不是自己把8.2.1条说了一遍吗,看不懂吗:L :L 比较反感你们水专业跨专业搞暖通,要真的想搞暖通,好好的从头学,不要一上来就做工程:lol :lol
回复
li75931711
2008年12月26日 07:44:37
5楼
可以做,,我觉得 `,要自学好了再上`,` `
回复
bj5945
2008年12月26日 09:28:09
6楼
说清楚呀,到底什么要做。要不别人会误会的。
回复
luylyyuyuy
2008年12月26日 10:55:32
7楼
其实我们也不想跨专业,可是单位要求必须两个专业都做,很困难的,自己专业好多东西还搞不清楚,还要再自学别的专业,还没有时间学习,想想就郁闷:(
回复
mengnan110
2008年12月26日 11:19:02
8楼
必须要做机械正压送风
回复
cake_01
2008年12月26日 12:36:18
9楼
呵呵,辛苦了。
因该做的。
回复
lsz2004
2008年12月26日 12:47:31
10楼

是啊,没办法才跨专业的。哈哈,谢谢
大家
回复
bj5945
2008年12月26日 14:00:47
11楼
跨专业没有问题,不过一定要把问题搞清楚,多注重平时的积累。不要到现做工程了再学习。:victory: