请教各位一个问题如果2台变压器低压侧并列运行,可不可以采用单母线不分段的接线方式,如果可以,保护需要注意些什么? 谢谢!
请教各位一个问题
如果2台变压器低压侧并列运行,可不可以采用单母线不分段的接线方式,如果可以,保护需要注意些什么? 谢谢!
2楼
请大家指点一下好吗?
我有些拿不稳
民规里面好像也没看到这方面的
回复
3楼
自己顶上来
有人帮帮小弟吗?
回复
4楼
我建议你还是在中间设联络断路器。
我认为在理论上假如他们是一路高压,变压器参数也完全一样,是因该可以的。
不知高手有什么看法
回复
5楼
我也不清楚,我一个师弟做的,变压器完全一样,但是公司讨论时提出了意见
关键是各种原因在成现在更改的可能性很小,看能不能采用其他方法弥补
回复
6楼
可以的。
但是变压器的继电保护要联跳其一、二次断路器。
回复
7楼
可以的。
但是变压器的继电保护要联跳其一、二次断路器。
回复
8楼
谢谢6、7楼
回复
9楼
可以.但保护必须跳开高低压两侧开关
回复
10楼
需要注意:
变压器的接线组别最好相同,短路阻抗相差不能太大,如果相差太大最好不要并列运行。
当然,电压等级需要一样
回复
11楼
多大的变压器?用在何处?
很多民建,供电局是不允许并联运行的。必须设联络开关
回复