关于变压器的并列运行
randyzy
randyzy Lv.2
2005年04月07日 16:14:18
来自于变压器
只看楼主

请教各位一个问题如果2台变压器低压侧并列运行,可不可以采用单母线不分段的接线方式,如果可以,保护需要注意些什么? 谢谢!

请教各位一个问题
如果2台变压器低压侧并列运行,可不可以采用单母线不分段的接线方式,如果可以,保护需要注意些什么? 谢谢!
免费打赏
randyzy
2005年04月07日 16:43:50
2楼
请大家指点一下好吗?
我有些拿不稳
民规里面好像也没看到这方面的
回复
randyzy
2005年04月07日 17:17:14
3楼
自己顶上来
有人帮帮小弟吗?
回复
longxuesong
2005年04月07日 17:47:33
4楼
我建议你还是在中间设联络断路器。
我认为在理论上假如他们是一路高压,变压器参数也完全一样,是因该可以的。
不知高手有什么看法
回复
randyzy
2005年04月07日 18:10:08
5楼
我也不清楚,我一个师弟做的,变压器完全一样,但是公司讨论时提出了意见
关键是各种原因在成现在更改的可能性很小,看能不能采用其他方法弥补
回复
nlb
2005年04月07日 19:10:28
6楼
可以的。
但是变压器的继电保护要联跳其一、二次断路器。
回复
lhy1748
2005年04月07日 19:14:54
7楼

可以的。
但是变压器的继电保护要联跳其一、二次断路器。


回复
randyzy
2005年04月07日 20:59:10
8楼
谢谢6、7楼
回复
yangfanjgsdl
2005年04月13日 21:33:08
9楼
可以.但保护必须跳开高低压两侧开关
回复
鹰者
2005年04月13日 22:17:14
10楼
需要注意:
变压器的接线组别最好相同,短路阻抗相差不能太大,如果相差太大最好不要并列运行。
当然,电压等级需要一样
回复
大鼻山
2005年04月13日 22:41:38
11楼
多大的变压器?用在何处?
很多民建,供电局是不允许并联运行的。必须设联络开关
回复