《建规》中关于水泵接合器的设置与实际中的矛盾
wjw2299
wjw2299 Lv.2
2005年04月07日 16:07:13
只看楼主

《建规》中对水泵接合器的设置有这样的规定:四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。以上引自防火规范GBJ16-87 现在的问题是我看到的设有消防管网的住宅(八层楼单元式的住宅)均没有设置水泵接合器,这是怎么回事,请各们大侠指教

《建规》中对水泵接合器的设置有这样的规定:

四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其
室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的
数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。
以上引自防火规范GBJ16-87
现在的问题是我看到的设有消防管网的住宅(八层楼单元式的住宅)均没有设置水泵接合器,这是怎么回事,请各们大侠指教
wjw2299
2005年04月07日 19:27:24
2楼
怎么没有人顶啊
回复
liu781012
2005年04月07日 19:40:10
3楼
那还是按照现在的规范设计了,那个住宅可能是以前的建筑,不要求这点的。
回复
neardespring
2005年04月07日 20:20:58
4楼
按照上海地方规范的说法,如果区域消防与生活给水共用稳高压管网,则单体可不设置水泵结合器。不知其他地方是什么样的情况。
回复
wjw2299
2005年04月08日 08:17:34
5楼
我说的住宅消防管网直接接到了市政给水管网,应该可以认为市政管网满足消防水量和水压,住宅好像是2000年以前的建的,不知道2000年以前有没有设置水泵接合器的要求,
回复
wjw2299
2005年04月08日 08:20:05
6楼
对于8层的住宅楼,各位设计高手你们设不设水泵接合器,请各位高手指教,不胜感激
回复
applan
2005年04月08日 08:48:25
7楼


规范都贴出来了,那就应该按照规范的要求来做,
以前的图纸,不能按照现在的规范套。
回复
bys1960
2005年04月08日 10:19:53
8楼
对于8层的住宅楼,肯定应设水泵接合器。旧规范也要求设水泵接合器。如果没设水泵接合器,那只是过去没按规范执行,或者可以认为市政管网满足消防水量和水压的要求。
回复
小小法师
2005年04月08日 10:31:12
9楼
8层的住宅肯定要设水泵结全合器了。
回复
rekoba
2005年04月08日 12:55:12
10楼
已经八层了.室内设置了消火栓系统.结合器少不了.
回复
inshire
2005年04月08日 15:49:57
11楼
有规范就按规范了,没有必要去理会别的建筑。正如3楼4楼所说,有时间和地域的关系!
回复