10kv变压器漏油问题
jyqiang8
jyqiang8 Lv.2
2008年12月23日 17:53:51
来自于变压器
只看楼主

公司有数台变压器,使用中出现了低压侧套管漏油现象,紧固后稍轻,进入冬季,用电负荷下降,漏油现象加重,如何处理?请高人帮助!

公司有数台变压器,使用中出现了低压侧套管漏油现象,紧固后稍轻,进入冬季,用电负荷下降,漏油现象加重,如何处理?请高人帮助!
免费打赏
jyqiang8
2008年12月24日 09:48:42
2楼
顶一下!想更换低压侧套管密封,不知从那里购买?型号有何标准?请懂行者不吝赐教!
回复
jyqiang8
2008年12月26日 09:51:44
3楼
论坛现在怎么了?没有热心人了?:)
回复
dljeth
2008年12月26日 19:05:21
4楼
这玩意还要什么热心人啊?这种密封垫到处都有的卖呀,实在不行就去找厂家,请他们卖给你几套。
回复
lingxuct
2008年12月26日 20:32:15
5楼
耐油橡胶O形圈,直径6mm差不多。
回复
jywangjm
2009年01月06日 14:57:44
6楼
找变压器的生产厂家!!!
回复
boss-zzh
2009年01月07日 14:32:40
7楼
找变压器的生产厂家!!!正解
回复
cenjj
2009年01月08日 20:38:01
8楼
主要是密封胶垫老化引起,如要彻底解决,更换同型号的密封胶垫。
回复
macerxue
2009年01月09日 10:07:51
9楼
找变压器的生产厂家!!!正解
回复
huaele
2009年01月10日 12:06:46
10楼
找当地的供电部门,托个关系找变压器车间的人帮忙一下做个维护保养,另外请人家吃顿饭付点劳务费
回复
luodonghua
2009年01月10日 21:12:30
11楼
做个变压器吊芯,换算盘珠、盘带、密封圈等。