既是俺设计的 化粪池前 和化粪池后的管道有交叉 但是鸿业总是自动生成检查井 如何避免啊 ?
回复
3楼
有没有哪位帅哥有方法可以避免这个啊 俺在线等啊
回复
4楼
有没有哪位帅哥有方法可以避免这个啊 俺在线等啊
回复
5楼
既是俺设计的 化粪池前 和化粪池后的管道有交叉 但是鸿业总是自动生成检查井 如何避免啊 ?
回复
6楼
看来这里人气不旺啊 是不是俺弃天正 改用鸿业 做错了 偶感觉天正跟cad更兼容些啊 起码天正对象的参数是可以在cad的特性立面调整的 而且 双击 和右键命令做得很好 鸿业自有一套系统 好像不怎么用cad的功能也能画图一样 对一个手速快的人 双击 右键 ctrl+1比移动鼠标快很多啊
回复
7楼
但是俺发现鸿业室外给排水 比天正完备2倍 专业3倍(感性数据)
但是命令实在晦涩 俺的时间都在 移动鼠标中浪费了。
所以除了检查井有100+ 不然俺都是用天正的。。100+以上 天正实在累啊 看得眼睛都酸了 还不如鸿业一步步来的轻松。
回复
8楼
你好,同种管道交叉现在程序式自动断线的。遇到这种情况,给水管道可以采用管网平差中的“管线合并”,分别选择断开的管道,将它们连接起来就可以了。排水管道暂时没有处理方式,需要手工处理。我们尽快把给水管道中也增加管线合并命令。
我们正在整理市政管线软件的升版需求,欢迎hhww兄多提意见和建议,谢谢。
回复
9楼
谢谢 解答 俺只有 手工调整了 。。顺便再提个意见:1.UPVC管的规格不全,导致计算时 超过DN200的管道 鸿业就自动认为是 方管,这很正常 问题就是 没有报错信息,不注意就麻烦了 。2.不能把支节点全部按主节点标注 ,否则计算时就出错。就小区的总图来说,有时小区大点 几百个井 交叉都编 11-a-3什么的不好标注在图上啊 。不如把支节点当主节点标注图面要简洁得多。
回复
10楼
俺另发一贴做建议吧。。
回复
11楼
1、我们记下了,尽量在程序对定义的原始数据发生改变时给出显性的提示
2、节点编号时,可以采用两种方式:全部按照主节点、支线按照附节点编号。你可以选择全部按照主节点编号
回复